完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
我使用ZStack-CC2530-2.2.0-1.3.0
想拥有30个路由器的网络 但是发现总有16个路由器可以连接网络,并且收到数据 第17个路由器无法收到数据 协调器开启了NV_RESTORE 我发现好像当连接一定数量的设备后 新的设备将无法加入协调器的网络 我想请问是否NV_RESTORE存储空间已满? 如何能解决这个问题? 谢谢 |
|
相关推荐
5个回答
|
|
在Z-stack中有MAX_ROUTERS 这个参数,决定了每个节点最大的路由器的数量。不建议修改的太大,因为需要有足够的Flash和RAM,如果太大,可能会溢出。
From TI Wireless Connectivity |
|
|
|
梓沐凡晨 发表于 2018-5-14 08:07 你好 我现在MAX_ROUTERS为6 请问这个参数只针对协调器有效还是网络中所有节点都要配置成一样的? 你上面说的每个节点最大的路由器数量 我有些不太明白 请否能详细解释下,是整个网络中最多有这么多路由器,还是每个节点只能连接这么多个路由器? 或者有哪些资料可以参照,获得这方面的信息,还请告知 非常感谢 |
|
|
|
是的,zigbee早期的版本是基于C-skip的架构来组织网络的,所以每个路由节点必须要指定相同的子路由器节点数量。现在虽然新版本的zigbee已经没有和这个强行的要求,但是在协议栈设计的时候还是会有这样的一个设置让节点保持最够的内存状态来保证系统稳定。 From TI Wireless Connectivity |
|
|
|
梓沐凡晨 发表于 2018-5-14 08:33 也就是说,pro的distributed addressing,还是受到C-skip的限制? |
|
|
|
不是 C-skip的限制,是每个节点的设置限制。 From TI Wireless Connectivity |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
84浏览 29评论
304浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-28 11:47 , Processed in 0.965585 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号