完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
,用tiM做一个1MHz的PWM波,ADC采集两路,ADC1_0,ADC2_5,使用PWM波做触发条件,DMA中断接收数据。
出现问题,PWM波为1Mhz采集一路可以成功,采集两路不会进入DMA中断,如果把1MHz降低到800Khz就会成功,这是什么原因呢? ADC的时钟配置为4分频(21MHz),最高可以1.4MHz采样率。理论上应该不会出错吧? |
|
相关推荐
4个回答
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
jinyi7016 发表于 2018-3-15 10:56 如果在DMA里面 只进行数据搬移,其他操作都不做,是否可以实现呢?或者提高时钟到36MHz呢? |
|
|
|
jinyi7016 发表于 2018-3-15 10:56 我设置的DMA中断,一共采集200个点,只有在采集完成后,才进入DMA中断里面,理论上 时间应该是够的。时钟为21MHz,两次采集间隔为5clcye,采集周期为3clcye,计算时间 应该可以达到1.4MHZ |
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
878 浏览 0 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
936 浏览 2 评论
2044 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
1145 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1568 浏览 1 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 00:58 , Processed in 0.640059 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号