要让ADS1247开始转换温度,您需要按照以下步骤操作:
1. 配置ADS1247寄存器:首先,您需要配置ADS1247的相关寄存器,以便正确测量温度。以下是一些关键寄存器及其配置:
a. 配置寄存器0x02(CONFIG1):设置测量模式为单端输入(0x0000),并选择通道0(0x0001)作为温度测量通道。
b. 配置寄存器0x03(CONFIG2):设置采样速率(例如,0x0001表示1000 SPS),并启用连续采样模式(0x0000)。
c. 配置寄存器0x04(CONFIG3):设置增益(例如,0x0000表示1倍增益),并启用差分模式(0x0000)。
2. 启动温度测量:配置好寄存器后,您需要向ADS1247发送一个指令,以启动温度测量。以下是发送指令的步骤:
a. 发送写指令:首先,您需要向ADS1247发送一个写指令,以便写入数据到寄存器。写指令的格式为:0x08 | (寄存器地址 << 1)。例如,要写入寄存器0x02,指令应为0x10。
b. 发送寄存器地址:接下来,发送要写入的寄存器地址。例如,要写入寄存器0x02,地址应为0x02。
c. 发送数据:最后,发送要写入寄存器的数据。例如,要将寄存器0x02配置为单端输入模式并选择通道0,数据应为0x0001。
3. 读取温度数据:启动温度测量后,您需要从ADS1247读取温度数据。以下是读取数据的步骤:
a. 发送读指令:首先,您需要向ADS1247发送一个读指令,以便从寄存器读取数据。读指令的格式为:0x10 | (寄存器地址 << 1)。例如,要读取寄存器0x00,指令应为0x20。
b. 发送寄存器地址:接下来,发送要读取的寄存器地址。例如,要读取寄存器0x00,地址应为0x00。
c. 读取数据:最后,从ADS1247读取数据。数据将包含温度测量结果。
4. 计算温度:读取到的温度数据需要经过计算,以获得实际的温度值。您可以根据PT100的温度-电阻特性曲线,将电阻值转换为温度值。
通过以上步骤,您应该可以成功地让ADS1247开始转换温度,并读取温度数据。如果仍然无法测量温度,请检查您的硬件连接和配置是否正确。
