赛灵思
直播中

丁亚念

7年用户 224经验值
私信 关注
[问答]

请问ICAP_SPARTAN6的最大时钟周期是20Mhz吗?

我现在在我的设计中使用ICAP_SPARTAN6多重启动,我提供ICAP_SPARTAN6时钟:25Mhz .....在布局和布线后,时序报告告诉我“”最小周期限制:50.000ns(20.000MHz)“”,所以
我必须使用clock =

以上来自于谷歌翻译


以下为原文

I'm using ICAP_SPARTAN6 fo multiboot in my design now, and i supply the ICAP_SPARTAN6  clock: 25Mhz.....After place and route ,timing report tell me that ""Min period limit: 50.000ns (20.000MHz)"" , so I must use a clock =< 20Mhz ?

回帖(2)

胡丹丹

2019-7-30 09:18:00
这取决于你正在使用的Spartan6的味道,但是,如果你想要简短的答案:是的。
您可以在此处阅读HWICAP IP,了解有关ICAP的更多信息(v5.01.a)
第14页的限制章节非常清楚地详细说明了时钟要求。
问候,
霍华德
----------“我们必须学会做的事情,我们从实践中学习。”
- 亚里士多德
在原帖中查看解决方案

以上来自于谷歌翻译


以下为原文

It is dependent on what flavour of Spartan6 you are using but, if you want the short answer: Yes.
 
You can learn more about the ICAP by reading on the HWICAP IP here (v5.01.a)
 
The Limitations chapter on page 14 details the clock requirements quite clearly.
 
Regards,
 
Howard
 
----------
"That which we must learn to do, we learn by doing." - AristotleView solution in original post
举报

唐红菊

2019-7-30 09:36:58
谢谢你的回复!pofeng

以上来自于谷歌翻译


以下为原文

Thanks for your reply!


pofeng
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分