举报
引用: cdiwqjelidqd 发表于 2019-5-23 10:30
应该是从第七个采样周期后数据才能正常转化出来,此时转化出来的是第一个采样点的数据
举报
引用: 宝弟弟弟 发表于 2019-5-23 10:38
也就是说从第七个采样周期开始,以后每个采样周期都有正常数据输出,只是每次输出的数据对应的是六个采样周期之前的模拟输入吗?还有,“第七个采样周期后数据才能正常转化出来” 中 “第七个采样周期” 是从AD上电后第一个采样脉冲开始计算的吗? 谢谢您的答复! ...
举报
引用: cdiwqjelidqd 发表于 2019-5-23 10:58
你好,“从第七个采样周期开始,以后每个采样周期都有正常数据输出,只是每次输出的数据对应的是六个采样周期之前的模拟输入”是这样的。第二个问题您理解的也对的!
举报
更多回帖