完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
|
本帖最后由 木剑无情 于 2016-10-17 21:49 编辑
如图,ABC是三相交流电,DC100V是对壳体的电压,我通过这个电路检测ABC对壳体的绝缘电阻,现在在A对壳体之间加了个测试用绝缘电阻R28,然后利用软件依次控制E4,5,6的光耦接通和断开(K1是一个继电器,和光耦同时控制通断),再通过后端采样端口进行采样。 之前我做实验,电路里面没接R24,25,26,在加上交流电后试验十几次,AB相光耦就损坏了,无法再控制接通,更换新的光耦试验仍然坏。后来我在三相电与光耦间串入R24,25,26再做试验,累计做了150次也没坏,我再将这三个电阻去掉,做了二十次左右,三个光耦又都坏了,对比很是费解。 所以我想请教一下光耦坏的原因,还有串入三个电阻为什么会有效果? ps.我之前网上看到有人说MOC3061光耦的抗干扰能力较差,需要进行抗干扰设计,不知道具体是怎么回事。
|
|
相关推荐
26个回答
|
|
|
楼主你的图片太花了 看不清呀
|
|
|
|
|
|
感觉这个电路好像是搞3相电源里面缺相保护功能的线路
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
这是我们用来测三相电分别对壳体的绝缘电阻的电路,在没有加交流电的时候就是简单的直流电分压和采样;加了交流电后在直流电上会有交流分量,我们采样端有滤波电路,所以测出来结果和不加交流电是一样的。只是想不通为什么这样用容易坏,怀疑过是耐压不够,将电压调低后还是坏。(以前光耦的位置是继电器,但是带来了其他问题,所以现在想换成光耦) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
木剑无情 发表于 2016-10-17 21:58 这个就是限流的 必须要加的 |
|
|
|
|
|
但是我的三个光耦是分别接通关断的,也就是说每次只有一相电接入,为什么需要限流呢? 后面信号输出接了一个二阶低通滤波电路,再接到AD转换芯片,最后到单片机 |
|
|
|
|
|
但是我的三个光耦是分别接通关断的,也就是说每次只有一相电接入,为什么需要限流呢? 后面信号输出接了一个二阶低通滤波电路,再接到AD转换芯片,最后到单片机 |
|
|
|
|
木剑无情 发表于 2016-10-17 22:12 这个我原来接触过 作用知道是限流 但是为什么不知道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
像这种工业上的问题就好是找生产厂家解决。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本帖最后由 木剑无情 于 2016-10-24 11:55 编辑
因为我们公司主要就是做电源和配电的,所以对电路的各种保护技术还是很成熟的,不过相敏保护方面研究的还比较少@王栋春 |
|
|
|
|
|
好的 如果有相关知识还望分享一下 谢谢 |
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2728 浏览 0 评论
5439 浏览 0 评论
PROTUES仿真no model specified for adc0809,谁有ADC0809的model?
17711 浏览 1 评论
单片机应用技术的ISIS professional电路设置仿真老是报错怎么办
18001 浏览 0 评论
21285 浏览 3 评论
/9