完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
求高手指点,外面的值是由其他分支改变的。某[size=18.018px]个分支,不能影响结构外面的值。怎么实现呢?如果隧道设置为未连线时使用默认,则会变为F。wr被意外改变了。
|
|
相关推荐
9个回答
|
|
方法1.超时分支如果没有代码,直接把超时框去掉。方法2 把该控件的局部变量(读取)放在超时分支里面,然后连线局部变量和隧道
最佳答案
|
|
|
|
本帖最后由 jiutianshenjian 于 2016-9-22 11:22 编辑
我是想实现C语言中的一个标志,标志为真时,另一个循环的某段代码就执行;为假时就不执行。 由于不知道在labview怎么实现,不得已,我就创建了一个控件-布尔的灯wr。用它的局部变量放到另一个循环中用来作为条件结构的输入。 现在主循环中事件分支除了用来改变wr的分支,还有其他分支,这些分支并不影响wr的值,但不连会报错误,勾选了未连线时使用默认,则其他分支会改变wr的值。 改变wr的分支有几十个,不影响的有几个。我想难道要放几十个局部变量放到每个分支里? 还有界面上多了个wr控件灯怎么能不让它显示?有没有别的办法实现这个目的? 该怎么弄呢?求各位大哥大姐帮忙。 |
|
|
|
直接连接左右两边就好了。这是基础知识
|
|
|
|
|
|
|
|
超时我用来更新系统时间了。有更好的办法显示系统时间吗?我用的生产者消费者模式。 第2个办法很好,学习了。 |
|
|
|
大哥,再问问,我为了实现这个标志,多创建了个控件,界面不好看。有没有别的更好的办法作为标志。可能后面还要创建别的标志。 |
|
|
|
把作为标志的控件隐藏或者放到看不到的地方。 |
|
|
|
|
|
|
|
加个移位寄存器,左边连右边多好
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
283 浏览 1 评论
NI Vision有个图片打不开其他图都能打开(用NI Vision Assistant也打开不了)
775 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1371 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1308 浏览 3 评论
1589 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-19 06:23 , Processed in 0.813066 second(s), Total 92, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号