cc2530 节点在隧道应用的设置问题 cc2530 协议栈版本是ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0,这种设置对mesh网应该也有用,协议栈里默认的深度是5,我改成了10。 想用40个左右的无线传感器节点沿着隧道布设,这个隧道很弯曲,这个网络中一个协调器,其他均设置为路由器,节点间透传信息,我到隧道里看了下,节点深度最大为8级左右就可以了,这里我设为10,协议栈中修改了两处: 1. #elif ( STACK_PROFILE_ID == HOME_CONTROLS ) #define MAX_NODE_DEPTH 10 #define NWK_MODE NWK_MODE_MESH #define SECURITY_MODE SECURITY_COMMERCIAL 2. #elif ( STACK_PROFILE_ID == HOME_CONTROLS ) uint8 CskipRtrs[MAX_NODE_DEPTH+1] = {6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0}; uint8 CskipChldrn[MAX_NODE_DEPTH+1] = {20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,0}; 不知道这样设置有没有问题 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
你后面的设置时针对树形网络的,ZigBee Pro中是没有用的
|
|
|
|