本帖最后由 ChiuYeung 于 2016-5-24 10:58 编辑 本人学生 求助各位大神 万分感谢 问题如下:原理图左下角的电机部分只要一上电,传感器sht11就测量不了或乱跳。 不上电只看继电器的状态就完全正常。 要实现的功能为:测量值>设定值 继电器闭合电机开 测量值<设定值 继电器断开电机停。 |
|
相关推荐
11个回答
|
|
图呢?是否电机产生的干扰影响?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直觉继电器和电机加光耦隔离,传感器加滤波?
|
|
|
|
做的不错~!{:1:}
|
|
|
|
ws070109 发表于 2016-5-24 13:30 谢谢 我也不太懂 基础不好 我只知道那个继电器是光耦什么的 然后是低电平触发。你说的直接驱动继电器是指什么呢?我的理解就是能够控制继电器 若是这样的话确实能控制。有很多硬件知识不懂,我要先补下课才能够沟通了。再谢谢!!! |
|
|
|
SHT11手册上面确实有要加个电容来滤波,明天去看上看看。谢谢。 ps.那个继电器好像就是光耦的... |
|
|
|
ws070109 发表于 2016-5-24 13:30 还有一点 我试过将传感器的VCC和地接到另外一块开发板上,然后也是什么都测不到,无论那部分有没有给电机供电...一定要接到本身的开发板的VCC和地上,而且在不给电机上电的情况下才能够正常工作... |
|
|
|
本帖最后由 ws070109 于 2016-5-24 18:59 编辑
ChiuYeung 发表于 2016-5-24 17:36 都没有共地,怎么工作?不是一个闭合回路。单点接地/共地不是这样做的。。。 |
|
|
|
本帖最后由 ws070109 于 2016-5-24 22:02 编辑
ChiuYeung 发表于 2016-5-24 17:30 你的电路有问题。那个型号是继电器不是光耦,继电器模块电路要改,你要达到低电平控制继电器这个电路达不到。继电器模块要外接NPN和电阻去控制,工作电压是5V。SHT11是温湿度传感器,2,3脚最好接上拉。你要达到的功能应该是检测水位是否过高,过高电机启动排水,没超过警戒水位不排水。这个应该有水位/超声波/湿度等等传感器可以实现。如果还要额外功能再加传感器。若不测温度,温湿度传感器没关闭温度侦测可能产生误判。你看下电机是否离传感器很近,发热导致传感器的温度模块误判。另外也不排除软件没有问题,软件要先延时0.3ms,传感器的数据手册上说的。先改电路吧。。。 |
|
|
|