完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
在ZigBee调试中遇到几个问题 (基于协议栈:ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0):
1.协调器收到来自终端的重复包(sequence number 相同的包),sequence number 就是从transID这个参数得到的吗?为什么会两次收到同一包?sniffer抓包文件在附件里,重复包为sequence number = 0x33,0x3b,0x5c的包。 2.为什么协调器收到来自终端的数据包后,有时候回复ACK包,有时候没回复ACK包? 见psd文件。 3.ZigBee发送间隔最小取多少合适,我尝试取10ms,发送失败;尝试取20ms,发送成功; 4.我遇到丢包的情况,既然底层有重发机制,是否还有必要在应用层做重发操作?这样会很耗时吗? 5.在传输较大量传感器数据时,单次发送(调用AF_DataRequest)数据量超过97就会死机,为什么? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
1,你看到的sequence num是mac层的sequence number,mac层自动添加的。
2,说明协调器没有收到数据,所以终端设备重发,你的抓包设备是一个第三方设备,所以收到有可能是距离的缘故 3,至少做到几百毫秒 4,一般不需要做 5,你的协议栈版本太老,使用新版本的会有分包的机制 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3257 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3901 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3411 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3963 浏览 1 评论
20602 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
735浏览 2评论
917浏览 2评论
950浏览 1评论
1076浏览 1评论
358浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-20 13:42 , Processed in 0.684033 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号