R2E350单风机驱动器设计方案 一. R2E350单风机驱动器 1. 供电:220V市电,整个系统只有220V一种电压。外设以及内部主控器通过220V转换成需要的电压(5V、3.3V); 2. 开关:使用工业上常用的薄膜按键开关,方便进行档位设定,档位设定为6个(开关机、1、2、3、4、5转速档) 3. 指示灯:开关档位有Led指示灯(开关机、1档 2档 3档 4档 5档)微亮即可(指示灯颜色淡蓝色); 4. 风机:使用R2E350风机,进行控制 5. 报警接输入输出口:包括5路报警传感器输入(漏水、浊度、无水、压力、风速)对应五路报警输出(指示灯及蜂鸣器)。 6. 紧急停机:1、当有以上报警出现时停机 7. 紧急停机接口:常闭开关量接口 8. 电磁阀接口:根据不同的逻辑实现不同的输出控制(电磁阀1、电磁阀2、); 9. 液晶屏:使用七寸液晶触摸屏,通过ModBus接口在液晶屏可以操作机器的运行,包含开关机、调速等,可以显示报警信息、联网状态、可以控制网内其他机器。 10. 报警:包括通过网络或本机指示灯报警和蜂鸣器报警; 11. ModBus:标准ModBus接口,进行模块连接,通过寻址方式对各风机进行控制,协议由甲方提供; 12. 标准网络接口:进行模块连接,及对各风机进行控制,协议由甲方提供; 13. 预留接口:220v交流电压输出接口 14. 计时器触发接口及计时器复位按钮:计时器触发接口为开关量接口,当触发时进行2000(或者3000可选)小时倒计时,计时器倒计时到0 时机器停机,蜂鸣器报警,开关断开再闭合计时器重新计时; 15. 温度传感器:温度超过80度或低于—15度时机器停止运行,蜂鸣器报警; 16. 报警:包括指示灯报警和蜂鸣器报警(报警指示灯的位置与电源开关使用同一个指示灯,正常状态淡绿色,报警后变红色); |
|