labview 版本2015, PLC西门子226, 通讯线西门子正版PPI-USB电缆设置方法按照 http://wenku.baidu.com/link?url=AaFoxDWhN8FCXxMi3tpsc16hz-qOduZGh_n4mgltUdSPV0NOzdMv_aqu5HQxXHXtTNHG7QmBBF_GVq65iJ9NtJuACCd7LMgRr-apoeFIO6O
然后是WHILE 循环做个指示灯与按钮的连接, 指示灯与PLC的Q0.0 数据绑定链接,操作时发现按钮按下后 PLC 2秒后才反应,然后反应稍快些,但是仍然跟不上按钮的变换速度(鼠标切换Labview上的按钮)。请高手指点, 非常感谢! 在线等 |
|
相关推荐
10个回答
|
|
更新速率已经设为100ms
最佳答案
|
|
|
|
西门子OPC 只安装了完整版本包含PC-Access V1.0, 由于看到能够通讯就没有安装SP5或SP6, 因为安装过程中出现兼容问题
|
|
|
|
哪位做过的朋友可以指点下,谢谢了
|
|
|
|
正在研究的朋友也可以讨论下。
|
|
|
|
现在能够通讯, 只是响应速度有问题, 不清楚哪里设定的有问题。
|
|
|
|
我是新手,如何设置悬赏
|
|
|
|
把默认的网络缓存50,打勾去掉,不要缓存。
|
|
|
|
数据多的时候,PPI还是慢的,缓冲区不要设置是正解。 以太网模块快很多,然后读写不要并行进行。我当时做过一个项目,都是事件触发来做的,当时真是坑爹哦 |
|
|
|
学习了 多谢,最近正好在研究!
|
|
|
|
百度的链接没有了。能再分享一下吗
|
|
|
|