勾选仿真那个,quality 就是good的,不过我com口不存在问题还是没解决,加油
|
|
|
|
|
|
推荐使用西门子 OPC,我一个项目用的是win7 、S7-200、西门子OPC.
|
|
|
|
|
|
你没有设置正确,所以连不上,两者的com波特率等是否对应了吗
|
|
|
|
|
|
不好意思请问一下,我用的com 1 com 2,但是 Date Time Level Source Event 2017/6/1 14:05:32 Error Siemens S7-200 COM2 does not exist. 系统还是说端口不存在,能不能麻烦指引一下Orz
|
|
|
|
|
|
我才接触的这个,百度了一下,说用西门子的 opc没ni opc简单,但是我也下了西门子opc,操作了一下,也是问题很多,Orz |
|
|
|
|
|
慢慢来,可能是有些设置两者不匹配造成的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
别的端口除了12不报错,但是opc quick client 显示的value的值都是0,应该还是没通讯上,按照plc程序看,应该一个是0 一个是1的 |
|
|
|
|
|
首先你PLC的通讯端口波特率设置的是9.6kbps,PLC地址设置的是2,然后,你在PC/PPI cable属性对话框设置的站地址为1,但是网络参数中传输率设置的是19.2kbps,这与你PLC端口的波特率不相同,这是第一个可能会出现问题的地方,其次,在PC/PPI cable属性对话框的本地连接中你所选择的端口是com4,但是在NI-OPC服务器中创建通道的时候,你选择的COM ID又是1,端口号没对上,这是第二个可能会出现问题的地方,最后,加油吧,祝你好运!
|
|
|
|
|
greatman0818 发表于 2017-6-1 18:11 谢谢,我后面找到了原因,问题其实出在PLC的程序上,参数设定在论坛找到了教程,基本算通讯上了,请问你知道在opc quick client 里quality是good,但是value 为0的原因吗Orz |
|
|
1 条评论
|
|
|
1、其实问题最主要还是出在plc的程序图上
2、在用V4.0 STEP7 MicoWIN对程序进行编译下载后,要关闭,不然在opc quick client 保存时,会报错端口不存在 3、plc用的端口也就是opc设定的端口 目前就这些,因为问题还有,如果解决完了,再接着写Orz |
|
|
|
|
大神请赐教 发表于 2017-6-3 15:01 检查PLC是否运行在RUN模式下 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主用PCACCESS吧
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|