完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
本帖最后由 wangjiamin2014 于 2015-1-9 10:02 编辑
项目名称:智能微型断路器 团队名称:智能微断 团队成员:刘辰成 刘镇阳 作品演示 作品介绍 节能、物联网、电力需求侧管理、合同能源、大型公共建筑能耗监测、智慧城市、电价调控(峰谷电价、阶梯电价、尖峰电价和实时电价)等的高频次出现,标志人类社会随意用电的时代结束,精细化用电的时代到来。 基于物联网应用的智能微断,突破了传统的微型断路器设计理念,将磁保持继电器与微处理器、电流互感器、计量芯片和485通信芯片组合到微型断路器的壳体中,使微型断路器具备保护、计量、控制和通信功能,从而实现了一种高智能化的智能微型断路器,真正满足了微型断路器多功能化、智能化要求。 采用MSP430AFE253实现的智能微断由基本功能(过载保护)和增强功能(计量和通信)两部分组成 基本型功能及指标 (1) 外型与DZ47和C65N 1P微型断路器兼容; (2) 过载保护:反时限过流保护与短路速断保护; (3) 手动操作:适用于应急处理; 增强功能及指标 (1) RS-485通讯接口,Modbus-RTU通讯规约; (2) 遥测:开关状态,计量数据; (3) 遥控:闭合,断开,全闭,全断; (4) 设置:过载保护参数(0-50A),开关地址(0-0xFF),开关参数(0x00 控制;0x01 常闭;0x02 长断); (5) 计量:电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、正向有功电能、反向有功电能、正向无功电能、反向无功电能; 精度 电压、电流、电量:±1%FS;有功电度、无功电度2级。 主要芯片 MSP430AFE253 |
|