产品:变频器
测试对象:控制板上的5V电源,该电源由+15V至5V隔离型开关电源产生,+15V由变频器母线电压通过另一个开关电源产生,母线电压为2500V; 测试仪器:示波器,电池供电,通道之间隔离,单端插头 测试方法:由于示波器探头不够长,采用两根自制的双绞线将信号从电路板上引出,再将示波器探头夹在两根导线上测量,导线长度约为1m左右; 测试结果:当开关器件动作时(空载),电压上升或下降对应的时刻5V电源上存在一个衰减的正弦振荡信号,频率约为40M,幅值约为+2V; 改进:将双绞线去掉,直接将示波器探头夹在电路板上的电源管脚测量,发现幅值变得很小,约为0.5V,而且振荡波形不规则,衰减较快; 问题: (1)开关器件动作时是否真的产生了干扰传导到了+5V处,该干扰是否很强? (2)是否和示波器测量本身有关,有没有可能干扰本身就不存在,或者非常小,而是因为示波器探头或导线起到了信号放大作用? 望高手解释,不胜感激 |
|