我的应用是初始化先使用内部LSI,初始化1S之后RTC时钟源切换成LSE,发现如果不清零BDRST备份域软件复位标志,如下图红框内两行代码屏蔽,RTC中断可以正常工作,但是通过寄存器查看RTC时钟源还是LSI,如果清零BDRST软件复位备份域,下图两行代码打开,RTC不工作,无法进入秒中断,有什么办法可以解决吗?
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
您可以尝试以下几种方法来解决这个问题:
1. 确保在切换时钟源之前,等待LSE稳定。您可以通过检查BDCR寄存器中的LSERDY位来确认LSE是否已稳定。 ```c while(!(RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSERDY_Msk)); ``` 2. 在清零BDRST备份域软件复位标志之后,手动重新配置RTC时钟源。您可以使用RCC_BDCR寄存器中的RTCSEL位来选择RTC时钟源。例如,您可以将RTC时钟源设置为LSE: ```c RCC->BDCR |= RCC_BDCR_RTCSEL_0; ``` 或者,您也可以将RTC时钟源设置为HSE或者LSI。 3. 确保在切换时钟源之后,您重新使能RTC时钟,并重新配置RTC预分频器和计数器值。例如: ```c RCC->BDCR |= RCC_BDCR_RTCEN; RTC->CRL |= RTC_CRL_CNF; // 进入配置模式 RTC->PRLH = 0x0000; // 预分频器高位值 RTC->PRLL = 0x7FFF; // 预分频器低位值 RTC->CNTH = 0x0000; // 计数器高位值 RTC->CNTL = 0x0000; // 计数器低位值 RTC->CRL &= ~RTC_CRL_CNF; // 退出配置模式 ``` 请注意,以上代码仅为示例,您需要根据您自己的具体情况进行修改。同时,还请确保正确的配置RTC外设时钟使能位,例如使能PWR和BKP模块的时钟等。 如果问题仍然存在,请检查您的硬件连接和时钟设置是否正确,并根据芯片的参考手册进行调试。 |
|
|
|