我们在控制器中使用TLE92464ED。 我们在单独的通道模式(4 个输入 DrvX 和 4 Load)和并行通道模式下都使用了 2 个芯片。 我们使用 PWM 信号作为 DrvX 输入(通过 DrvX 引脚直接驱动模式)。 我们在单独的通道模式(4 个输入 dRvX 和 4 个负载)中使用的芯片是正常的,我们可以使用不同的占空比控制输出电流。 但是我们在并行模式下使用的芯片异常,我们无法使用不同的 PWM 占空比控制输出。
以下是这两种芯片的设计。 我们可以使用 DrvX 输入 PWM 信号来控制这个芯片吗? 我们确信我们已将 CH_PAR_0_3 和 CH_PAR_1_2 位设置为 1。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
根据您提供的信息,TLE92464ED在单独通道模式下正常工作,并且可以使用不同的PWM占空比控制输出电流。但是在并行模式下,您无法使用不同的PWM占空比控制输出。有几个可能的原因导致了这个问题:
1. 芯片配置错误:请确保您已正确设置了CH_PAR_0_3和CH_PAR_1_2位为1,以启用并行模式,并且确保这些设置已成功加载到芯片中。 2. 电路连接问题:请检查您的电路连接,确保与TLE92464ED相关的引脚正确连接,并且没有短路或其他连接问题。 3. 驱动能力不足:在并行模式下,芯片需要同时控制两个通道,这可能导致电流需求增加。请确保您所使用的PWM信号能够提供足够的电流,并且芯片的供电电源能够满足需求。 4. 芯片缺陷:有可能存在TLE92464ED芯片本身的缺陷。请检查芯片的规格和文档,以确定是否存在已知问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查您的电路连接,确保引脚连接正确,且没有短路或其他连接问题。 2. 检查并确认芯片的配置位设置正确,并且成功加载到芯片中。 3. 检查您所使用的PWM信号的电流输出能力,并确保供电电源能够满足芯片的要求。 4. 如果您怀疑芯片本身存在缺陷,请查阅芯片的规格和文档,以了解可能的已知问题,并考虑联系芯片制造商以获取进一步支持和解决方案。 总而言之,确认电路连接、芯片配置和供电能力等方面的正确性,以及对芯片规格和文档的仔细检查,将有助于解决并行模式下无法使用不同PWM占空比控制输出的问题。 |
|
|
|