我正在使用 XMC4500,试图理解为什么系统会随机进入锁定状态,只有在电源重置后才能重新运行。
我有几个问题: 1-当不可配置的故障处于活动状态时,看门狗还能工作并重置 XMC 吗? 2-是否有可能在硬故障、内存故障或总线故障发生时强制测试系统的行为? 我该怎么做? 3-处理此类错误的好方法是什么? 只用返回就可以安全地忽略错误;或者在错误的处理程序中稍等片刻(1)时将其保存在那里? 3.1-在这种情况下,看门狗会重置 XMC? 该系统可能工作数天后才会变得无响应,这无助于找到锁定的原因。 4-如果使用 dave_init () 加载应用程序时出现故障,继续执行代码并启动监视程序是否安全? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
XMC4500进入锁定状态并需要进行电源重置才能重新运行,很有可能是由于硬故障、内存故障或总线故障引起的。为了解决这个问题,你可以尝试以下几个步骤:
1. 检查看门狗(Watchdog)是否能够正常工作并重置XMC4500。当不可配置的故障发生时,看门狗应该能够检测到,并重启系统。你可以查看XMC4500的文档或参考看门狗的相关代码来确认其是否正确配置和工作。 2. 通过强制测试系统的行为来判断是否有硬故障、内存故障或总线故障发生。你可以在代码中添加一些诊断功能,例如打印日志或使用调试工具来监测系统的运行情况。在发生错误时,这些功能可以记录相关的信息,以便进一步分析。 3. 处理此类错误的方法可以根据具体情况而定。如果错误是可以安全地忽略的,并且不会对系统的正常运行产生重大影响,那么只返回错误可能是一个合适的做法。但是,如果错误需要得到处理并且可能会对系统运行产生负面影响,你可以尝试在错误处理程序中进行适当的处理,例如等待片刻,保存错误信息等。 3.1 在这种情况下,看门狗会尝试重置XMC4500。如果系统在看门狗定时器内没有重置,在看门狗超时后,看门狗会强制重启系统。这意味着看门狗可能会帮助你恢复被锁定的系统。 4. 如果使用dave_init()加载应用程序时出现问题,你可以尝试更新或重新安装相关的软件包,并确保正确配置和初始化应用程序。 |
|
|
|