你先测试一个单数据先,我看你图异常的数据类型是数组对吧?你先用labview测试一个整型的读取和写入先,确定一下OPC的传输是没有问题先,然后再排查一下是不是数据类型方面的问题。
|
|
1 条评论
|
|
在OPC Client中,如果监测到变量的quality为good,但是在LabVIEW中无法改变变量的值,并且PLC报错,可能有以下几个原因和解决方法:
1. 权限问题:确认LabVIEW拥有对OPC Server中变量的写权限。检查OPC Server和LabVIEW连接的权限设置,确保LabVIEW具有写入变量的权限。 2. 变量的数据类型不匹配:确认LabVIEW中写入的值与PLC变量的数据类型相匹配。如果数据类型不匹配,PLC可能会报错。在LabVIEW中确保变量的数据类型与OPC Server中PLC变量的数据类型相匹配。 3. OPC Server配置问题:检查OPC Server的配置,确保设置为可写模式,并且正确配置变量的读写权限。有时候OPC Server可能不允许写入变量,需要手动更改设置。 4. OPC Client配置问题:确认OPC Client的配置,确保设置为可写模式,并且正确配置变量的读写权限。有时候OPC Client可能没有配置为可写模式,无法写入值。 5. OPC Server和PLC通信问题:可能是OPC Server和PLC之间的通信出现了问题,导致无法写入变量的值。可以尝试重启OPC Server和PLC,或者检查网络连接以确保正常通信。 6. LabVIEW代码问题:检查LabVIEW代码中写入变量的部分,确保没有错误或者逻辑问题导致无法成功写入变量的值。 以上是一些可能导致无法在OPC中改变变量值的常见问题和解决方法。根据具体情况逐一排查以上可能的原因,并进行适当的调整和配置。如果问题仍然存在,可以考虑咨询相关技术支持人员或OPC供应商以获取更进一步的帮助。 |
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。