我用labview去访问欧姆龙OPC服务器,已经绑定各个变量,在Client和服务器上显示的数值都是一样的,但用labview做的VI显示的的都共享变量值都是零,同一台电脑上,请高手指出问题出在哪?
|
|
相关推荐
14个回答
|
|
|
急啊,有哪个大大指教下
|
|
|
|
|
|
绑定没成功,应该是的
|
|
|
|
|
|
请问楼主解决了吗?我也遇到了同样的问题呵
|
|
|
|
|
|
我也想啊,你解决了共享下
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主,你的问题是怎样解决的?我现在也碰见了同样的问题
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主解决了没有,我也碰到相同的问题了,求助
|
|
|
|
|
|
求解!用的台达PLC,QUCIK OPC CLIENT 测试是正确通讯,且数值可以完全传输,但是用共享变量至VI后,一直显示为0.
通讯还是没问题的,我用串口截取了通讯字符。协议是正确的。就是显示为0. |
|
|
|
|
|
找到一个解决办法,配置一下共享变量的报警区,可以读到数据了,但是还是不清楚什么原因。请各位指教。
|
|
|
|
|
|
放到超时里面多次读取
|
|
|
|
|
|
放到超时里面多次读读取为全局变量,需要使用的时候再进行调用
|
|
|
|
|
|
我也碰到了同样的问题,用的是西门子S7 200,通过OPC和Labview通讯,发现用Client能够正常显示,但用共享变量就不行;
最后发现问题出在PLC和上位机的通讯速率上,把通讯速率由9600改为187.5K后,故障消失; 具体原因分析和共享变量的通讯机理有关 |
|
|
|
|