我用官网购买的测试板对我的器件进行温控可以控制到0.001的精度,但是我根据官网的max1978测试板重新画了一个电路板,对同样的器件进行温控,控制温度稳定不下来,最后输出的电流在不断变化,没有稳定,或者是电流稳定了几分钟之后又开始变化。 在控制TEC的电流时,我是否可以不用芯片自带的mos管,自己用mos管搭建一个TEC驱动电路进而来提高驱动TEC的电流。
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
调PID补偿
|
|
|
|
可能有以下原因导致温度控制不稳定:
1. 电路板设计问题:重新画的电路板可能存在布线错误、信号干扰等问题,导致控制信号不稳定。 2. 芯片焊接问题:重新焊接芯片时可能存在焊接不良、接触不良等问题,导致控制信号传递不稳定。 3. 其他元器件问题:重新设计的电路板中可能存在其他元器件损坏、选型不合适等问题,导致控制电路工作不稳定。 4. 电源供电问题:提供给温控电路的电源可能存在电压波动、电流不稳定等问题,影响温控电路的工作稳定性。 关于是否可以使用自己搭建的TEC驱动电路来提高驱动电流,具体取决于你的设计需求和对电路的控制要求。如果你对驱动电流的精度、稳定性要求较高,可能需要选择专用芯片来控制TEC驱动电流,而不是自己搭建驱动电路。 |
|
|
|
应该PCB布线不良,被干扰了
|
|
|
|