最近在找关于绝对值编码器的一些资料,看到了一种说法,不是很明白,想向各位请教一下。
在有些资料里提到了,当绝对值编码器的信号采集设备断电后,绝对值编码器的移动范围不能够超过量程的1/2(也就是说,如果是单圈的话,不能移动超过半圈;如果是4096圈的话,不能移动超过2048圈),也有的地方说是1/4。请问这是为什么啊? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
这种说法是基于绝对值编码器的工作原理。绝对值编码器通常采用两个正交的编码轨道和一个零位检测轨道。当绝对值编码器停止工作并断电后,再次启动时,它将不知道当前位置,也就是无法确定零位。因此,编码器会从一初始位置开始,然后再次计数。
绝对值编码器的移动范围通常被定义为一个量程,比如单圈或4096圈。换句话说,编码器可以绕360度或4096圈移动,然后回到初始位置。 当绝对值编码器断电后,无法记忆当前位置,重新启动后会从初始位置开始计数。因此,在断电再启动后,编码器可以继续移动至量程的1/2或1/4。 具体来说,如果是单圈的绝对值编码器,他将无法记忆当前位置,只能重新从初始位置开始计数。所以它只能绕着量程的1/2进行移动。 如果是4096圈的绝对值编码器,在断电后它也会重新从初始位置开始计数。但考虑到编码器的长寿命等因素,一般会有一些保护措施,使得它的移动范围不能超过量程的1/4,以避免超出范围造成的损坏。 总的来说,绝对值编码器断电后的移动范围受到了设备设计和保护措施的限制,以确保不会超过可移动的范围。 |
|
|
|