完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
如图所示电路中,在负载未加情况下,调试中2块板都出现vcc3v3和输入+12v短路,确认是adp5050的输出端和+12v短路,不是后面负载的问题。请专家帮看看设计中有什么问题,调试2块,烧了2块,未分析出原因之前,不敢再继续进行下去。 说明:1、vcc5v0是通过+12v经过7805得到的待机电源,测试是正常的。 2、由于有电源时序要求,所以都是1.0V输出的使能是靠5V待机电源来控制,而1.5和1.8V电源是靠1.0V电源来使能,3.3V电源又是靠1.8V电源来使能。这样就可以使得电源有一个上电顺序。不知这样的设计是否合理? 3、根据以上的思路,调试时是一路一路来进行的,一开始仅有1.0V电源的输出,其他几路是无输出的,然后再将1.0V负载挂上,使能1.8和1.5V电源,然后再接通1.8V,使能3.3V电源,最后再接通3.3V电源,使能其他电源。结果一块板进行到第一步就烧毁了,第二块板进行到1.8和1.5v电源正常,要进入第三步时就出问题了。2块板最后都是出现3.3V电源和+12V电源短路的现象。 调试刚开始就烧片子,简直太郁闷了。麻烦各路大神帮忙分析一下,指导一下看该怎么处理。先谢谢了! |
|
相关推荐
1个回答
|
|
拆除V14abMOS管,换上芯片试试看,应该不会再烧芯片了,看上去如果接线板没有错误的话,不接负载的情况下,是不会损坏芯片的,关键还是MOS管存在误触发引起的,可以仔细检查V14abMOS的`栅极对地电阻的值,是不是合适.
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
702 浏览 1 评论
703 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1435 浏览 2 评论
1068 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1491 浏览 1 评论