完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
故障现象:132KW风机,施耐德ATS22的软启动器,之前使用过40多个小时,后来出现一启动就跳闸的情况,第一次出现跳闸时,以为是开关问题,换了变电所的开关之后可以使用。后来又出现跳闸的情况,不管变电所的开关跳闸,软启动柜中的开关也跳闸。怀疑电机有问题,用摇表测量了一下,有一线出现接地电阻为0的情况,但是测量玩其他两相之后再测量原来接地的那一下,结果却又正常。
请问会不会是匝间短路? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
这种功率的电机是角形接法,是将短接片拆下测量的话,为0那一相对地绝缘就受损了,拆开电机看绕组引出线有无明显接地痕迹,没有就做个耐压试验。
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1072 浏览 0 评论
1206 浏览 2 评论
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
1276 浏览 2 评论
1493 浏览 1 评论
2507 浏览 4 评论
浏览过的版块 |
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-18 01:21 , Processed in 0.633503 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号