故障现象:132KW风机,施耐德ATS22的软启动器,之前使用过40多个小时,后来出现一启动就跳闸的情况,第一次出现跳闸时,以为是开关问题,换了变电所的开关之后可以使用。后来又出现跳闸的情况,不管变电所的开关跳闸,软启动柜中的开关也跳闸。怀疑电机有问题,用摇表测量了一下,有一线出现接地电阻为0的情况,但是测量玩其他两相之后再测量原来接地的那一下,结果却又正常。
请问会不会是匝间短路? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
这种功率的电机是角形接法,是将短接片拆下测量的话,为0那一相对地绝缘就受损了,拆开电机看绕组引出线有无明显接地痕迹,没有就做个耐压试验。
|
|
|
|