完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
船上现场75KW电机,150KW发电机,发电机配有功率因素、电压、电流、频率的检测及保护。发电机出线总空开配有欠压保护。现在现场的状况:电机是软启动控制,电机启动时功率因素表下降,完成启动后会略微恢复,然后负载增大后功能因素会增大(这个是正常的,有功功率增大嘛),当电机长时间工作时候(更多时间处于飞额定状态,负载较轻),现场人员说功率因素会持续下降,一两个小时的过程,如果这个时候出现负载突然变的更轻的情况,功率因素就会突然变得更低导致主空开欠压跳闸,功率因素降低的过程中电压也会慢慢下降。
我现在就是不明白,是因为我的电机使用长时间时候,功率因素会持续下降导致,还是说是因为他们自己发电那一块电压下降导致电机功率因素下降造成恶性循环? |
|
相关推荐 |
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1655 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1652 浏览 0 评论
3576 浏览 2 评论
5118 浏览 6 评论
4157 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 04:45 , Processed in 0.685172 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号