完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
目前的情况是在空载的时候,电流正常,大约是7A。但是一旦带上负载,电流就会上升,有时候会上升到20A,变频器会显示F08。
已经做的诊断如下: 1. 负载:已经检查了皮带,以及驱动轴和同步带,并进行了重新的调整; 2. 电机绕组:重新换了电机,也是一样的问题; 3. 参数设计:从运行正常,且设计一样的电机,并没有问题的变频器参数导入到该变频器上; 4. 其他情况:散热正常,有制动电阻。 元旦要到现场检查,我的计划是: 1. 检查接线是否正常:检查电机盒接线盒内的接线,电抗器接线; 2. 运行电机,并用钳表测量每一个位置的三相电流,确认是否正常; 3. 在没有经过变频器的情况下,通过保护开关直接控制电机,测量电流的情况。 4.检查变频器型号和实际的控制参数:控制方式是什么? 5. 再次确认输送机安装是不是有问题。 再检查一下其他已经检查过的项目,是不是有不疏漏的地方。 不知道各位专家有没有什么建议,望能指点一下。 |
|
相关推荐
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1677 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1656 浏览 0 评论
3595 浏览 2 评论
5141 浏览 6 评论
4176 浏览 0 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-23 06:12 , Processed in 0.570653 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号