根据硬件电路,温度采集点接10K固定电阻到5V电源,下接热敏电阻到地。这样热敏电阻的阻值不同采集到的电压就不同。
如果此时热敏电阻短路,采集点电压为0,温度计算为高温。如果此时热敏电阻短路或者没有安装,此时采集到的电压为5V。为最低温度。 假设在某一温度下热敏电阻的阻值为Xk欧姆,此时采集到的电压公式为Xk/(Xk+10K)=Yv/5V 如果此时X是定值,那么可以得到Y值,即ADC采样电压Y。此时根据采样分辨率得到公式Y/5=Z/(2^m-1)表示2的m次方,m为AD的分辨率-1。例如12位,24位。 所以 X Y Z ------ = --- = -------- X+10 5 2^m-1 10Z 10*AD 热敏电阻阻值X=---------- = -------- 单位为K欧 (2^m-1)-Z 4095-AD 首先根据阻值对应温度的表格计算在当前AD分辨率下每一个温度对应的AD值,写入表格。 这样根据AD的值Z可以得到当前热敏电阻的阻值,根据阻值对应的温度表格得到当前温度。 |
|
|
|