断路器根据介质的类型分为油断路器,空气断路器,六氟化硫断路器和真空断路器,下面我们看一看断路器在检修前后要做哪些电气试验项目。 断路器大修前试验项目: (1)分闸、合闸时间及速度测量; (2)导电回路电阻测量; (3)测量分闸、合闸的触指压力; (4)测量合闸缓冲器定位间隙和活塞压缩行程; (5)六氟化硫气体含水量和泄露测量。 断路器大修后试验项目: (1)抽真空处理,真空良好在充装六氟化硫气体; (2)进行局部包扎检漏或扣罩检漏并测量六氟化硫气体水分含量; (3)测量分闸时间,三相同期性,动作电压,和储能时间等综合参数; (4)记录断路器速度曲线; (5)进行整体和局部绝缘试验。 |
|