发 帖  
[问答]

LabVIEW与ESP8266如何通信?

2433 ESP8266
奖励2积分
2023-3-7 11:40:49   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
1个回答
2023-3-7 11:40:50 4 评论

举报

4 条评论
  • 2023-3-7 15:54

    经测试是可以的,不过要3个循环才会返回"OK"信息。我把您上图中VISA配置的终止符设置为False,就能全部一个执行循环全部读取出来,总共20个字符。应该是AT指令返回字符串中带了\n,就终止了的原因。
    另外,之前不能返回OK的问题关键所在是在输入的AT字符串不认\n\r,需要用常量字符串与AT指令做拼接(正如您发的答案),虽然问题解决了,但这个怎么想都想不明白为什么系统要这样做才认?

  • 2023-3-7 16:39

    我也不清楚,我从来没你这么用过,而且我记得串口助手都会有回车换行的勾选项的,可能是你发的\n\r他认为是字符了区分不了,LV有很多Bug的,比如字符串里面的匹配字符串,你匹配的字符串要是某些特殊字符的话也是认不到的。

  • 2023-3-7 18:05

    字符串有4个显示格式,你用的正常显示格式,在正常模式下\n\r会被当成四个字符。在字符串上右键更改成“\”字符,输入\n\r,就不会出问题了。

  • 2023-3-13 15:36

    大佬们,有参考的程序例子吗,就和上面类似,上位机要的是labview通过VISA的USB收发程序类似XCOM,使用XCOM能够正常收发,但是使用labview数据不太对哎

撰写答案

你正在撰写答案

如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。

您需要登录后才可以回帖 登录/注册