完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
图12—14所示是由5只二极管构成的具有漏电保护功能的插座电气控制线路,当用电器插入该插座内,用电器如果外壳漏电流达到人体的安全电流时,电路会自动切断插座上供电,并进行灯光报警。 图12—14 二极管式漏电保护插座电气控制线路图 看图说明 图12—14主要由5只二极管、1只直流12V继电器KA、1只C1电容和1只24V灯泡HL构成。 看图指导 一、正常状态 当插座XS内插上用电器负载RL后,220V交流电压由L、N端输入,经继电器KA2与KA3动断触点为插座内的负载供电。 二、漏电保护 当相线(L)或零线(N)的任一相与用电器外壳相碰时,漏电流经与外壳相接的VD5、KA1动断触点对电容C1进行充电,当C1上的电压充到KA继电器吸合电压时,KA继电器吸合,其动断触点KA1断开,使HL灯泡接入电路;KA2与KA3动断触点断开,动合触点闭合,使VD3、VD4二极管均接入电路,并断开了用电器RL的供电。 这时,VD1~VD4构成的桥式整流电路的电工作,产生的直流电压通过HL灯泡使其点亮进行报警,并经C1滤波后加在KA继电器的两端,保持其吸合状态。 上述漏电保护动作仅约几毫秒。报警灯泡HL具有分压、限流的作用。在较低电压下,由于HL的分压,KA因得不到额定的吸合电压而不能吸合。为解决这一问题,电路中设置了KA1触点事先将HL短路,从而可保证KA在低电压下可靠吸合。 原作者:电子工程师小李 |
|