图12—23是由单向晶闸管构成的过电流保护电气控制线路,适用于三相小功率过电流保护且守候状态不消耗电能,不会增加负荷,对电网的功率因数不会产生影响,过电流保护时会自动断电并发出声、光报警。 图12—23 晶闸管式过电流保护电气控制线路图 看图说明 图12—23中的单向晶闸管VR控制着KA继电器线圈中电流的通、断,而继电器KA的三组同步动断触点KA1控制着去负载的L1、L2、L3三相供电一,组动合触点KA2控制着指示灯LED1和电子蜂鸣器HTD的供电。 单向晶闸管VR是否导通,受其触发端触发电压的控制。触发电压是由三相桥式整流电路(由VD1~VD6组成)、过电流检测电路(由C2、R1、VS、RP1、R2、C3等组成)检测后得到的,H11~H13是电流互感器,其初级串在负载的三相交流电源电路中,二次感应的电压提供给三相桥式整流电路。一旦该整流电路产生的电压超过VS1的击穿电压,就会触发VR导通。 看图指导 一、电源电路 L1~L3三路电源经KA1动断触点、电流互感器H11~H13一次绕组为负载电路供电。L1相的电源还经FU1保险,由VD7半波整流,C1滤波后为KA线圈供电。 二、过电流检测电路 3只电流互感器对提供给三相负载的供电进行检测,并从其二次输出检测到的电压。该电压经VD1~VD6三相桥式整流电路整流,得到的直流电压经C2滤波后加到VS1负极上。 VS1是一只过电压点设定保护稳压二极管,可根据负载的电流来确定其稳压值,再配合可调电阻RP1的值进行选择。 1.负载电流正常 当负载电流未超过设定的值时,三相桥式整流电路整流、C2滤波后的电压不会使VS1击穿,故对后级不会产生影响。 2.负载电流超过设定值 一旦负载电流超过设定值,VS1就会被击穿导通,进而就会使VR触发导通,使KA线圈电流通路形成而吸合这一。方面使KA1三组同步动断触点断开,切断通往负载的三相交流电,以防负载过电流而损坏;另一方面使KA2动合触点闭合,接通了声、光报警电路。 三、声与光报警电路 声与光报警电路由R3、R4、C4、VS2、LED1和电子蜂鸣器等组成。当KA2触点闭合以后,L1相的电源经VD8半波整流,一方面使LED1导通发光,另一方面经R3使电子蜂鸣器的电发出蜂鸣响声,以提醒用户负载过载。 注意事项 C1在断电后仍有电压,故在检修或安装之前,均应先对其进行放电处理后再进行操作。 原作者:电子工程师小李 |
|