我们在一个项目中遇到了 ADC 的大问题。
G4 设备配置了 4 个 ADC(ADC1、ADC2、ADC3、ADC5)。 ADC1 和 ADC2 同时采样并由 HRtiMER1A 中断触发,每个有 4 个通道。 ADC3和ADC5处于独立模式,由HRTIMER1B中断在不同时间触发,各有1个通道。 我们现在遇到的问题是ADC1采样不一致。 似乎总是存在测量电压停留或交替的“步骤”。 首先,我假设 ADC 多路复用存在一些问题,但是在禁用除 ADC1 之外的所有功能后,问题仍然存在。端口的信号都很好,稳定无噪音,Vref是外部的,但和Vcc一样稳定。不知何故,ADC 似乎损坏了。我在 Nucleo 板上测试了相同的代码,结果相同。我们得到了大约 20 个 PCB 板,都使用相同的代码,但大约三分之一的板被搞砸了。另一件奇怪的事情是,随着温度的升高,ADC 测量和“阶跃”变得更糟。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
确定 ADC 时钟设置为 170MHz,但 ADC 时钟速度最大值为 60MHz。因此,ADC 显示缺失代码等。
通过减少 ADC 时钟,应该可以解决问题。 我们还讨论了旧版本的 CubeMX 不会标记错误的 ADC 时钟设置。 较新版本的 CubeMX 会标记错误的 ADC 时钟设置(或者不能选择比规格更高的频率)。 |
|
|
|