完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我正在设计一个基于 STPM32 的电表。我将测量通过分流电阻器的电流。根据评估板 gerbers,分流器应位于低侧并连接到中性线。
那是对的吗?PCB 接地是否也应连接到中性线? 是否可以将其连接到高端? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
评估板可以通过多种方式连接到线路电压和电流(有关详细信息,请参阅用户手册UM1748第 9 页第 2.2 节)。
分流器与电压中性线处于相同电位,因此它与电路板 GND 处于相同电位。 当使用隔离电源或幻象负载时,这并不重要。 如果连接到电源,则必须考虑到这一点,因为根据连接到分流器的电线,电路板 GND 可能处于 0 或 230 V 电位。 |
|
|
|