完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我正在尝试两个 STM32 之间的简单 SPI 通信。TX是STM32F407,RX是STM32G070。我似乎收到的数据与我发送的数据不同。我在这里错过了什么?
对于 RX,我已将 NSS 设置为软件。我已将“芯片选择”配置为下降沿的外部中断。在 ISR 中,我从 TX 接收字节。这就是 RX 的代码。SPI1 配置为全双工从机。
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
看起来您的数据只是移动了几位。可能接收器在发送比特之前还没有准备好接收,所以它错过了前几个。
在将 CS 设置为低电平之后但在发送数据之前放置一个 HAL_Delay(1)。 此外,确保从属 SPI 时钟的速度至少是主时钟的两倍。 也可能是这里发生的其他事情。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>