我在STM32的通用论坛提出了以下问题,今天才看到与Digital Power相关问题的特定论坛。反正..
我正在使用 F334R8 构建光伏电源应用程序,但我遇到了 HRtiM1、TIMERA/TIMERB 输出的问题。附件是示波器输出。 CH1 是主电源开关漏源电压,CH2 是来自 STM32F334R8 HRTIMA(或 B)的信号——驱动 CH1;CH3 是逆变器 (TIMC/TIMD) 高压侧的输出,CH4 是通过有源钳位转换器的电流 - 与 CH1 同步... 问题是:TIMA/TIMB 的输出有时会随机高于 100%!(如 CH2 所示)。 HRTIMA/B 配置似乎是正确的——我也启用了影子寄存器——提取这些波形的代码正在运行一个开环软启动占空比增加 *** 只有 ***.... 这很奇怪,也很随机,所以问题是:我应该在STM32端检查什么?代码?嗯?电源? 顺便提一句: 更新 TIMA/TIMB 寄存器的代码: HRTIM1->sTimerxRegs[HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_A].CMP3xR = DEF_TMRA_STATIC_MAX_PWM_CTE+i_CalcDutyA; HRTIM1->sTimerxRegs[HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_A].CMP1xR = DEF_TMRA_STATIC_MAX_PWM_CTE-i_CalcDutyA; HRTIM1->sTimerxRegs[HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_B].CMP3xR = DEF_TMRA_STATIC_MAX_PWM_CTE+i_CalcDutyB; HRTIM1->sTimerxRegs[HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_B].CMP1xR = DEF_TMRA_STATIC_MAX_PWM_CTE-i_CalcDutyB; 软启动代码: #define DEF_FIX_DUTY 3000 // 定时器 6 de 10ms t_TimerShort[s_timer6].habilita = 1; 如果 (t_TimerShort[s_timer6].habilita && t_TimerShort[s_timer6].verifica) { t_TimerShort[s_timer6].verifica = 0; 如果 (stCC_CC_Params.i16_DutyA++ >DEF_FIX_DUTY) stCC_CC_Params.i16_DutyA=DEF_FIX_DUTY; stCC_CC_Params.i16_DutyB = stCC_CC_Params.i16_DutyA; updateCC_CC_Duty((int16_t)stCC_CC_Params.i16_DutyA, (int16_t)stCC_CC_Params.i16_DutyB); } |
|
相关推荐
1个回答
|
|
我确实设法解决了这个问题。
+3.3V 从逆变器高频开关中提取一些噪声。 因此,当 +3.3V 由于 HF 噪声而略有增加时,HRTIM1 以某种方式给出了这种奇怪的输出。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2747 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1813 浏览 1 评论
3655 浏览 6 评论
6045 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
204浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
359浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
451浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
277浏览 2评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-29 21:43 , Processed in 1.104570 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号