我正在 STM32H7 上开发应用程序,需要从 RAM 执行小功能。我添加了 RamFunc 指令,并在 .data 部分的链接器 *(.RamFunc) 中进行了描述。结果,我当然看到,函数代码移到了 RAM 地址空间。我比较了没有 RamFunc 指令的 FLASH 地址的字节内容和有 RamFunc 的 RAM 代码。结果很明显,启动函数将我的代码从 FLASH 移动到 RAM。
比起我只是尝试从 main 调用“fucntionName();”来执行我的函数,但随后我得到了一个中断 /** * @brief 这是处理器收到一个请求时调用的代码 * 意外中断。这只是进入了一个无限循环,保留 * 调试器检查的系统状态。 * @param 无 * @retval 无 */ .section .text.Default_Handler,"ax",%progbits 默认处理程序: 无限循环: b 无限循环 我试图在调用我的 RAM 函数之前禁用中断,但没有结果。如果我在我的 RAM 函数之前停止然后从调试器进入,也会出现这个问题。下一刻我得到错误,看不到 PC 寄存器中的内容。 在我的函数中,我只是初始化 volatile 变量并在其上面做一些算术运算。 我想,我在对齐方面遇到了问题。我不确定,起始地址必须如何对齐,但 FLASH 中的位置也不对齐 32、16、8、4。 另一个可能的时刻我需要另一种方式来调用我的函数。也许不只是写 myFunc(); 从 main,并用 PC 和 SP 寄存器做一些额外的动作。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
解决了 !问题是默认情况下有某种 MPU。也许 mbed OS 保护所有内存,我不确定。但我尝试添加 HAL_MPU_Disable(); 并开始工作。然后我将我的内存区域的 mpu 配置为 MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE 并且区域编号为 3+(我将其设置为 7 以确保)函数可以从 RAM 执行。
|
|
|
|