我在 STM32F4 上有一个项目,它由引导加载程序和主应用程序组成。这两个应用程序都读取外部闪存以检索配置数据。Bootloader 正在查看 Main 之前是否已将新的 FW 上传到闪存,如果是,它会使用新应用程序重新刷新 STM 闪存。然后它会修改外部闪存中的标志,这样我们就不会再次尝试重新刷新 STM 闪存。此时它会跳转到主应用程序(无论是否刷新)。
问题是在引导加载程序期间读取的配置数据在调试器中正确显示,但是一旦应用程序跳转到主应用程序并再次读取配置数据,它在调试器中显示为全零。但是,代码执行时就好像配置数据是正确的(所有零都无效,因此它通常会将它们设置为有效值,但它不会执行表明它们有效的代码)。 根据调试器,这两个 Config 结构最终位于相同的 RAM 位置,但在 Main 中,我可以查看该内存位置,它全为零... |
|
相关推荐
1个回答
|
|
我的 Bootloader 和 Main 使用了同名的全局变量(它们都使用一个模块来访问非易失性内存)。调试器不喜欢这样。变量最终位于不同的内存位置,但调试器无法弄清楚。我更改了引导加载程序中的变量名称,现在它的行为符合预期。
|
|
|
|