我在检查这个问题时得到了不同的结果。在功耗计算器 (PCC) 中显示了下图:
如您所见,应该不可能从 LOWPOWER_RUN 进入 STOP2。然而,序列生成器允许我使用它,即使它在序列中带有红色下划线: 所以我想问一下,是否可以从低功率运行进入STOP2模式?如果不是,为什么?我找不到STM32的低功耗手册以及参考手册的答案。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
是的你是对的。不可能从 LOWPOWER_RUN 转换到 STOP2。必须通过 RUN MODE。
|
|
|
|