我正在尝试使用 NUCLEO-G474 板运行一个 4 级 dc-dc 转换器。
为此,MCU 需要以 200 KHz 的频率执行 4 个并行控制器。我知道如何通过查看 AN5305 应用说明来设置单个滤波器/控制器,但是是否有某种方法可以同时设置具有 4 个滤波器的 FMAC?(假设这些滤波器各有 4 个前馈抽头和 3 个反馈抽头) |
|
相关推荐
1个回答
|
|
具有 4 个过滤器要求的 FMAC:这 4 个过滤器应按顺序应用(不是真正并行)。从缓冲数据计算一个过滤器,然后用另一个缓冲数据计算另一个过滤器..... 所以 - 数据必须被缓冲并且计算速度慢了 4 倍,因为我们只有一个过滤器。但是,如果 CPU 速度相对较高且处理速度较慢(这可能不是 4x 控制在 200kHz 的情况) - 这可以应用。
|
|
|
|