您好,我使用libmodbus软件包,用一台主机轮询读取两台从机,两台从机的地址分别为1和2。当在轮询两台从机之间没有延时,或延时400毫秒以下时,就会有一台从机通讯不上,或通讯不正常;当在轮询两台从机之间延时500ms时,跟两台从机之间的通讯正常;当只轮询其中一台从机时(两次轮询之间间隔20ms),通讯也正常。请问这可能是哪里的问题?谢谢!代码如下所示: ioext_ctx = modbus_new_rtu("/dev/uart6", 9600, 'N', 8, 1); |
|
相关推荐
3个回答
|
|
|
|
|
|
单独轮询一台从机,且两次轮询之间没有延时,没什么问题。当轮询两台从机,且轮询第一台从机和轮询第二台从机之间延时小于400ms时,就会有一台从机通讯不上。 以上为通讯不上的从机端的错误信息 |
|
|
|
解决方法为在从机端加入如下两行代码:
modbus_set_error_recovery(ctx,MODBUS_ERROR_RECOVERY_PROTOCOL); modbus_set_byte_timeout(ctx,0,50000); 因为默认的为,1、错误不恢复;2、接收端字节间延迟时间为500ms,我这里改为,1、错误恢复;2、接收端字节间延迟时间50ms。修改后,主机轮询两台从机之间间隔50ms,通讯正常。 |
|
|
|