查看RAID卡的温度
其中ROC temperature 即是我们需要关心的温度。一般来讲,该温度的合理值55摄氏度附近。目前空调状态不太好的机房,可能也会涨到60~80摄氏度。
如果R OC Temperature温度超过105摄氏度,从RAID卡的角度,你就会看到如下类似的日志:
WARNING:Controller temperature threshold exceeded. This may indicate inadequate system cooling, switch to low performace mode.
这种比较可怕,可能会出现大面积掉盘的情况。我们曾遇到客户,冬季客户主动把机房的空调关掉了,结果很快就有盘从RAID组中离线,RAID变成Degrade的情况。
因此,对于一个服务器而言,实时监控RAID卡的散热情况,也是非常重要的。
影响RAID温度的要素
RAID卡温度的要素,无非有如下几个要素
机房温度
风扇转速
磁盘业务压力
RAID组内的一致性检查等带来磁盘I/O的行为
注意,计算机房温度高,风扇有问题等问题存在,但是如果没有任何磁盘I/O基本上也不会导致RAID温度过好。我们遇到的多次RAID卡温度过高,都是糟糕的散热条件,遇到了较高的业务压力,又碰上了一致性检查,多个条件一起作用,终于RAID卡温度飙高不下。
如果发现机房的散热条件不好,或者机器老化等要素,可以针对性地调整一致性检查的速度和模式
调整一致性检查的模式从ModeConc改成ModeSeq,串型模式
调整CCRate从默认的30,调整成15
一致性检查的时间,可以调整成夜间12点这种业务和温度比较低的时间。
风扇转速
我们以超微主板为例,风扇有相关的运行模式 Fan Mode:
Standard Speed
Full Speed
Optimal Speed
HeavyIO Speed
风扇按照控制区域来分,分成两类:
CPU or system Fans,一般被标记成 FAN0 FAN1 FAN2 ,命名方式为FAN+数字,这部分为Zone 0
Peripheral zone Fans, 一般被命名为FANA FANB FANC,明明方式为FAN+字母,这部分为Zone 1
上面提到的四种模式:
Standard: BMC 同时控制两个zone, with CPU Zone base CPU temp(target speed 50%),and Peripheral zone based on PCH temp (with target speed 50%)
Optimal: BMC Control of the CPU zone (target speed 30%),with Peripheral zone fixed at low speed (fixed ~30%)
Full: all Fans running at 100%
HeavyIO : BMC control both CPU zone (target speed 50%) and Peripheral zone fixed at 75%
如果像存储服务器这种,Optimal肯定是不合适了,Full的话也不太合适,因为太吵,可选的就是两个,Standard和HeavyIO。如果保守起见,可以选择Heavy IO,防止散热不好的情况下,RA ID卡温度过高。
如何调整风扇转速和模式
调整风扇模式
我们以全速模式为例,如何讲风扇调整为全速模式:
ipmitool 0x30 0x45 0x01 0x01
注意倒数第二个0x01表示的是Zone:
0x00 表示的是zone 0, 即负责CPU zone的风扇
0x01 表示的是zone 1
最后一个0x01 表示的是模式:
standard :0
Full: 1
Optimal: 2
HeavyIO:4
我们故意做个测试,来看下将风扇模式调整成Full的效果:
调整成Full模式之后,很快的时间内温度就下降下来了。
调整转速
Full模式虽然开心,效果明显,但是很明显噪音很大。所以100%的风扇转速虽然爽,但是忍受不了噪音。那如何处理?
ipmitool raw 0x30 0x70 0x66 0x01 0x<z> 0x<n>
z的合法值为0 和1 ,其中0表示Zone 0, 1 表示Zone 1.
n的合法值是从0x00 到0x64 ,即从0%到100%。
比如说我们觉得Full模式的100%太吵,Heavy IO模式的75%效果虽然不错,但是也太吵,我们可以将Zone1的百分比调整成60%。
ipmitool raw 0x30 0x70 0x66 0x01 0x1 0x3C
总结
下面总结是对于存储服务器而言的,并非针对所有应用场景
RAID卡的温度要实时监测,确保运行稳定
风扇模式有4种,Full和Optimal都不可取,Standard和Heavy IO可以选择
对于转速不满意的,可以通过ipmitool 指令调节转速,使其在合理范围内调节。
原作者:Bean Li