用源程序可以正常连接OPC,生成EXE文件后,立即打开可以连接OPC,关闭EXE文件再重新打开EXE文件,有时会连不上OPC,从OPC客户端可以查看PLC数据,但是EXE的PSP灯是红色的
|
|
相关推荐
1 条评论
7个回答
|
|
电脑是多网卡时,会出现这问题(将任一OPC共享变量的错误簇在显示控件显示,源程序和EXE时查看下里面显示的连接IP地址)。
可以在网络连接中将高级 TCP/IP设置里的自动跃点取消,接口跃点数改为1,其他网卡的接口跃点数改成大于1的数
最佳答案
|
|
|
|
建议上传部分源代码或示例。
|
|
|
|
生成EXE后,想要OPC通讯,电脑必须安装NI OPC驱动
|
|
1 条评论
|
|
电脑是多网卡时,会出现这问题。可以在网络连接中将高级 TCP/IP设置里的自动跃点取消,接口跃点数改为1,其他网卡的接口跃点数改成大于1的数
|
|
|
|
楼主,这个问题您那里怎么解决的啊。我也出现这种情况了。而且连着无线就会好点不连无线就会断开
|
|
|
|