用OPC连接PLC的。现在的状态如下。
①在原电脑上,运行exe,可以连接plc。 ②在新电脑(没有labview完整程序,只有一些支持包),运行exe,其他功能正常,PLC无法连接。 ③新电脑与PLC的物理连接是有效地,可以ping通,另外,OPC server可以连接并监视PLC。 这说明问题出在新电脑的,Labview与OPC server之间的连接。 跪求大神提供一些思路!跪谢! |
|
相关推荐
16个回答
|
|
|
labview有应用程序调试功能。调试看看吧。不会这功能就百度
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在程序文件里面有一个文件需要链接到新电脑的OPC上,也就是说需要告诉程序读哪台电脑的OPC(个人理解)
|
|
|
|
|
|
如果你用的是NI OPC,那在你的项目生成EXE可执行文件时,有一个扩展名为*.aliases的文件,用记事本打开,可见到里面的IP地址,将其修改为你的计算IP,试试看能否连接,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
happyxz2012 发表于 2016-11-29 20:22 谢谢回答。我看了你说的文件,没有ip地址哎。如下图。
这里的localhost,指的是什么东西哦。。还有“我的电脑/VI服务器”,是什么东西。 我总感觉是两台电脑上,某个文件的路径不一致导致的。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Locahost就是你的本机地址,也是127.0.0.1,改为你本机IP,要与连接设备同一网段! |
|
|
|
|
|
你本身如果要连接PLC,那你连接的机子必须要安装NI OPC Server,才能连接PLC |
|
|
|
|
|
唔,已经装了opc server了呀。而且opc server可以正常读取PLC。现在就是labview不认得这个opc server。。 |
|
|
|
|
|
opc生成exe有这么几个坑:
1.建立opc IO server和opc变量时,要选成绑定至PSP URL,不要选项目变量,否则换台机器就连不上了。 2.程序框图里最好用编程方式访问,不然可能在编辑状态下有效,在exe下无效,或者退出程序重新进一次就读不到数了。 3.运行exe的电脑没装labview的话要必须安装DSC运行时引擎并激活。 LV2011下是有这些问题的,高版本可能改善了部分问题,其实楼主把错误簇连出来看一下就知道什么问题了。 |
|
|
|
|
krize 发表于 2017-1-6 09:13 噢噢噢噢,好回答~是啊,我都没有去查看错误信息。谢谢层主了,非常感谢! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
并没有哎,最后还是在新电脑里装了全套labview,才能调好。 |
|
|
|
|
|
楼主后面有什么好办法么,求分享,谢谢
|
|
|
|
|
|