我现在设计的图是这样的,当是电流模拟量输入是165欧电阻进行IV转换然后进电压跟随器后进MCU的ADC采集;当是电压的时候直接进电压跟随器。
现在Multism仿真和用普通的模拟量传感器(电压电流都有)做实验时都能读到数据,但是接到产品(霍尼韦尔某款压力传感器,输出0.5-4.5V模拟量,具体型号未知)上时输入的电压模拟量就稳定在0.01V左右不变化,只有当165欧电阻取下之后才能识别到。但是165欧电阻取下之后电流模拟量又无法采集。 dalao解答一下 为什么这个传感器输入后会被这个165欧拉低? 电路怎么改进或者怎么重新设计才能电流电压都能输入,只需通过软件进行切换?
|
|
相关推荐
5个回答
|
|
加个投切选择开关
最佳答案
|
|
5 条评论
|
|
对于这种电路,两个输入,一个电压信号,一个电流信号,只有一个输出来判断输入信号类型并采集信号大小,目前我所能想到的是建立一个基准电压,当输入信号为电压信号时,输出信号大小在基准电压以下,当输入信号为电流信号时,输出信号大小在基准电压以上,大致情况这样的,在R131左边上拉电阻到VCC,把R134用电流源替代,电流源输出电流在4mA以下,确保输入信号为电流时,输出信号在VCC以上,对于电流信号,VCC作为基准电压,输入信号为电压时,输出信号在VCC以下,对于电压信号,基准电压就是在没有输入信号时的分压。
|
|