电缆交流耐压试验装置的故障原因及排除方法如下:
排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的"复位"键,再启动仪器。 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 2、自动调谐不能完成,找不到谐振点: 现象:调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点。 原因:回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路。 排除方法: 1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点; 2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断; 3)检查每一只电抗器的通断; 4)检查分压器的信号线的通断; 5)检查分压器的高低压电容臂的通断; 6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断; 如果所有部件正常,依然没有谐振点,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 3、不能升压到试验电压 现象: 1)调谐曲线是一条曲线,有较低的尖峰; 2)试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压; 原因: 1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点; 2)试品损耗较高,系统Q值太低; 3)励磁变压器高压输出电压较低; 4)高压连接线过长或没有采用高压放晕线; 4、排除方法: 1)将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量; 2)尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量; 3)提高励磁变压器的输出电压; 4)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗www.hvhipot.cn了解更多。 |
|