SF6气体绝缘开关设备(GIS)与常规电气设备组成具有空间体积小,运行可靠性高,故障率小,维护费用低,元件封闭不受外界环境干扰和检修周期长等优点,广泛使用电力系统的是整体拼装组合设备,连接处很容易密封不严,因此SF6气体泄漏仍是GIS全寿命周期中最常见的一种缺陷,约占GIS设备缺陷的40%左右。 01.设备制造原因 GIS设备有时会因制造质量欠佳而出现SF6气体泄漏缺陷。加工工艺不精造成的法兰面不平整会影响GIS设备的密封性;铸造工艺不良外壳存在砂眼,焊接工艺不良会出现焊缝裂纹,砂眼和焊缝是GIS设备漏气的常见诱因,这种缺陷如果在安装过程中被及时发现,那么在运行中将很难被发现。 02.设备安装原因 GIS设备在安装过程中装配质量不高,如不遵守作业指导书要求,未选择指定的安装零件,不按照规定的安装流程等均易导致SF6气体泄漏。在效果也有影响,如环境湿度过大会使绝缘元件受潮,长靴造成不良影响。安装操作不当,划伤元件表面,或对法兰进行紧固时端面施力不对称,也会造成SF6气体泄漏。在安装盆式绝缘子时,施力过大,装配不当串联绝缘子产生裂纹,造成SF6气体泄漏。因此,装配时需严格按照作业指导书施工工艺执行,保证安装环境及安装手法符合要求,检测所有法兰面平整度满足要求,保证零件安装,紧固到位,并且避免碰撞元件。 03.密封件质量原因 密封件质量问题是导致GIS设备出现漏气的一个常见因素,安装过程中密封件紧固不当,密封圈插入密封槽的位置不当或使用了有缺陷的密封圈都会造成密封不严重而漏气。同时,通过密封圈的增大变形,密封性能也会逐渐降低。此类缺陷旺旺难以发现,但易造成严重缺陷,因此需要特别关注,尤其是操作次数交替的开关,其密封圈老化速度。相对较快,GIS设备进行日常检修时应仔细检查四周的密封件www.hvhipot.cn了解更多。 |
|