完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
本帖最后由 autoctrl 于 2022-3-29 09:49 编辑
IGT-DSER智能网关模块支持西门子、三菱、欧姆龙、AB等各种品牌的PLC之间通讯,同时也支持PLC与Modbus协议的工业机器人、智能仪表等设备通讯。网关有多个网口、串口,也可选择WIFI,4G无线通讯。无需编程开发,只须配置数据的起始地址和数量即可,支持热插拔,断电重启后自恢复运行,在实际的工程项目中应用方便。相关资料下载 以下是罗克韦尔(AB)与ModbusTCP设备之间的通讯数据配置: 上图有两个通讯任务: 01是AB的PLC数据写入到ModbusTCP设备,AB的PLC里面定义了名称为‘ARR_INT’的16为整形数组,将数组的前10个数据共20个字节写入到ModbusTCP设备的400001~400010。 02是读取ModbusTCP设备的数据到AB的PLC,AB的PLC里面定义了名称为‘ARR_REAL’的32为浮点数数组,将ModbusTCP设备的400011~400030共20个寄存器40个字节读取到AB的浮点数数组的前10个寄存器。 配置完成上述数据交互任务 后下载到网关。重启网关之后,网关根据任务条目,连接 2 台 PLC 设备,建立 2 个线程循环运行。 相关资料下载:
|
|
相关推荐
|
|
用udl里的字符串信息在局域网内其他电脑连接sql数据库为什么为出现连接失败拒绝访问?
1675 浏览 2 评论
为什么同一个队列引用的全局变量,运行在两个子vi中发现队列数据丢失了
1274 浏览 0 评论
1486 浏览 0 评论
关于labview2024版本的lvanlys.dll出错的问题
2825 浏览 2 评论
1420 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 00:48 , Processed in 0.532603 second(s), Total 72, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号