物料清单:1200PLC一台,模拟量输入模块SM1231(PLC自带的输入通道不支持4-20mA电流输入)一个,PT100一个,温度变送器,热得快,固态继电器。
第一步,硬件接线; 第二步,新建1200工程,添加PLC和模拟量输入模块,修改模块的模拟量输入类型为4-20mA,模拟量模块的IO地址为96-103(8个字); 第三步,新建循环组织块OB30,循环时间选择默认点100ms; 第四部,在循环组织块中调用Compact-PID指令,会自动生成对应的工艺对象,对工艺对象进行组态; 第五步,新建DB块(取消块的优化),内部数据勾选为保持型; 第六步,完善指令块的针脚; 注意:(1)设定值和模式选择要使用保持性寄存器,否则断电重启会出问题; (2)ErrAck只是复位,但Reset具有复位重启的作用(请慎用); (3)PID-3STEP指令专注于阀门类的PID控制,PID-Temp指令专注于温度的PID控制; (4)0代表未激活模式,3代表自动模式,4代表手动模式。 第七步,将程序下载到PLC中,在线监视,设定值设为60摄氏度,模式设为0,打开工艺对象中的调试;先进行预调节,再进行精确调节。 第八步,调节完成一定要上传参数并重新下载工艺对象。 |
|
|
|