BCNet模块内部集成ModbusTCP通讯服务器,实现Modbus协议地址与欧姆龙PLC的内存地址直接对应,实现的功能号包括:FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC15和FC16。(以西门子WINCC软件和欧姆龙CP1H系列PLC为例,通讯模块BCNet-CP) 关键词 欧姆龙PLC CP1H WINCC modbusTCP 以太网通讯 系统配置 (以西门子WINCC软件和欧姆龙CP1H系列PLC为例,通讯模块BCNet-CP) WINCC通过ModbusTCP驱动连接欧姆龙PLC 1.打开Wincc软件,新建一个项目,右击“变量管理”,选择“添加新的驱动连接”,在弹出的对话框中选择“Modbus TCPIP.chn”,点击“确定”。 2.右击“Modbus TCPIP/IP 单元#1”选择“新驱动程序的连接”,新建一个名称,点击“属性”,弹出属性的对话框,在“CPU类型”选择“984”,在“服务器”中填入BCNet-CP的IP地址,点击确定。 3.右击“变量名称”,新建变量,这里我们新建一个DM0变量,对应地址的设定请点击“选择”,弹出对话框,“区域”中选择“4x保持寄存器”,“4x”中填入“417001”。 附:地址映射表 |
|
|
|