在电力工作者的工作中,往往需要对高压开关柜的局部放电现象进行检测,及时发现局部放电点,然后及时排除,解决故障。因此,可以使用手持局部放电测试仪。在电力工作者中也很受欢迎,那么在使用手持局部放电测试仪时有哪些注意事项呢?本文将为您做一个简单的介绍。
来自开关设备外部某些源的电磁信号也可能在开关设备外部产生瞬时接地电压。这些来源可能是架空线路绝缘体、变压器套管、强无线电信号,甚至是附近高速公路上的交通。这些也可以产生瞬时接地电压信号的金属体没有连接到开关设备,例如变电站门或围栏。因此,在测试开关柜之前,应先测量其表面的背景噪声。 测量值不属于金属体的部分,如金属开关柜门、金属围栏等的背景噪声。分贝值和连续三个金属体的数量近似标注,中幅读数为作为背景测量读数。主机开机后,确保TEV传感器技术处于远离金属机身的自由空间内,否则会影响公司自检。选择 TEV 模式。为了让学生进行分析和测量,TEV 传感器应垂直平行于要测量数据的金属体。如果仪器未处于连续测量模式,应立即报告显示读数,但一旦 TEV 传感器从金属机身上取下,读数将不再显示在显示屏上。 如果是单次拍摄模式,在此模式下按下按钮后,读数将保留在显示屏上。如有必要,可重复多次测量以保证一致性。开关柜的测量是对每个面板的每个工作部分的中心位置信息进行的,例如电缆箱、电流互感器室、母线室、断路器技术和不同的电压互感器。我们需要记录断路器和其他一些中高压开关仪表的位置,因为学生如果没有这些分析仪表公司在断开位置,一些重要的部件是不会带电的,所以有必要把这些有问题的部件不会被测试。到读书。 记录每个位置的第一组读数。但是,如果测得的幅度为10dB,高于背景干扰电平,且幅度本身大于20dB,则应连续记录三组以上的读数。 手持局部放电测试仪是一种非常传统的高压功率测试设备。您需要熟练掌握它才能在工作中快速找到高压开关柜的局部放电点。 华天电力http://www.foanga.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|